    Montage de phares additionnels, longues portées (LP) ou anti-brouillard (AB) sur Africa-twin


    Pour tout montage d'accessoires, la limite de puissance utilisable est celle de l'alternateur.
    Celui de l' @t est de 360 watts.
    Donc pour choisir la puissance de tes phares additionels ( ou autre accessoire électrique ), tu utiliseras la loi électrique suivante :
    P = U X I
    P = puissance en watts
    U = tension en volts
    I = intensité en ampères
    En admettant que tu as déjà d'origine un phare de 100 watts et que tu veux monter deux LP (ou AB ) de 100 watts :
    2x100 = 200 watts, il te reste donc 10 watts dispo ce qui est trop peu. Pense aux clignotants, feux stop, éclairage du tableau de bord, ......
    2 longues portées de 50 watts sont largement suffisants.
    Tu auras donc 200 watt pour l'éclairage et il restera 110 watts à l'alternateur pour les autres " accessoires " ( donc loin des des capacités maxi, tu es tranquille ).
    Pour le choix des fils, on applique le même calcul, mais d'une façon générale on considère qu'un fil " passe " 5 ampères au mm².
    Dans ton cas : 100 w ( LP ) = 12 volts x I donc I = 100 / 12 = 8.33 ampères.
    On déduit donc un fil de 2 mm², tu prendras un fil de 2.5 mm² plus standard.
    Tu peux en même temps déduire le fusible de protection de l'installation :
    Fusible = 10 ampères ( légèrement au-dessus de la conso maxi : 8.33 amp )
    Pour le relais, un relais standard 12 volts 20 / 25 ampères 1 RT ( repos/travail ).


    EN RESUME :
    - 1 relais 12 v 25/35 amp
    - fils multibrins 2.5 mm² et 1.5 mm²
    - cosses ( en rapport avec la section des fils )
    - 1 interrupteur
    - un fusible de 7 ou 10 amp ( LP / AB de 50 ou 70 w )
    SHEMA DE MONTAGE :
    montage de feux additionnels Montage_lp_ab




    documents provenant du site http://transalpnet.free.fr/